铜接头选型问题
lizhenxian8
2012年04月30日 13:53:53
只看楼主

各位师傅,什么时候该选用SC型(窥口铜接头),什么时候该选用DT型(堵油铜接头)。这2种铜接头选型的时候要注意些什么,我一般小于35平方的选用窥口式的,大于35平方选堵油式或根据空间大小来选。自己觉得不怎么规范,同样平方数的铜接头窥口式的电缆压接面积比堵油式的小很多心里总担心接触面积少要发热。谢谢

2012年04月30日 22:20:52
2楼
"窥口铜接头","堵油铜接头"。

什么地方有这种叫法?
回复
天空蔚蓝
2012年05月01日 07:10:19
3楼
没听说过有这线鼻
回复
lingxuct
2012年05月01日 11:14:32
4楼
DT型是标准铜鼻子,普通电缆(或粗导线)都用这种;
SC鼻子俗称“短鼻子”,一般可用标准DT时,不宜用短鼻子,因短鼻子压接导线的长度短很多。用短鼻子是开关下(或上面)导线弯曲的空间不足,或断路器接线柱用标准鼻子太长,是不得已而为之。
回复
muyuyao
2012年05月01日 11:24:08
5楼
SC鼻子也俗称“开口鼻子”!!!
回复
liqing126
2012年09月16日 17:16:50
6楼
配电柜内用的是SC鼻子,施工(外线)用DT鼻子