三桩承台下能否用两种不同的受力形式的桩基?
mgshubin
mgshubin Lv.5
2012年04月30日 11:23:20
只看楼主

三桩承台下能否用两种不同的受力形式的桩基?具体情况说明具体的文字说明被限制,只好上传图片了。

三桩承台下能否用两种不同的受力形式的桩基?具体情况说明具体的文字说明被限制,只好上传图片了。

111111.jpg

免费打赏
tt160cm
2012年05月07日 15:46:55
12楼
好东西, 值得拥有。。
回复
ns224205
2012年05月07日 15:55:31
13楼
从受力特性来说,在同一结构单元不宜同时采用摩擦桩和端承桩(详见《全国民用建筑工程设计技术措施》--建筑场地、地基与基础)。
回复
zqyyn
2012年05月07日 16:08:17
14楼
5楼说的很对
回复
luo630139247
2012年05月07日 17:32:01
15楼
就算两桩够的话,也容易倾覆
回复
gfdgfeggss
2012年05月07日 18:01:42
16楼
感谢楼主分享
回复
gfdgfeggss
2012年05月07日 18:03:29
17楼
感谢楼主分享
回复
xiaofish2011
2012年05月07日 22:12:30
18楼
没碰过这么复杂的地质条件,个人认为这样不太好!慎用!
回复
include
2012年05月08日 12:34:16
19楼
个人感觉有些不靠谱,对于同一结构单元,规范已经明确不宜采用不同的桩基持力层,如果采用的话,要有必要的计算及考虑不均匀沉降对结构的影响,采取必要的措施,你这个在一个承台下的的三根桩居然桩端持力层不是同一个(更为严重的是,你是端承桩),建议最好避免,因为目前几乎不太可能建立合理的计算模型模拟真实的受力情况。仅凭感觉觉得最终的受力会落到另外两根桩上,那么如果忽略掉另外一根桩的存在的话(因为它会沉降变形)你这个承台感觉是悬挑上面的柱子。想想就有些问题。不敢再往下想了。奇怪,这么近的地方居然地质差异这么大????
回复
include
2012年05月08日 12:39:15
20楼
个人感觉引起的不仅仅是沉降差的问题,真个承台的计算模型已经发生了根本的变化,如果另外一根桩基本不发挥作用的话(因为沉降或者变形)你的三桩承台个人感觉是个悬挑构件。而且桩身产生的弯矩非常大。
回复
zjxuhappy
2012年05月08日 13:50:15
21楼
你真这么做了,你就后悔了
回复