集中报警系统是否一定要设区域显示器?
ayong423
ayong423 Lv.3
2006年10月30日 23:05:50
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警规范里在介绍集中报警系统时要求设区域显示器,大家对此条规范如何理解?还有就是对区域显示器在什么时候设什么时候不设大家如何把握?

火灾自动报警规范里在介绍集中报警系统时要求设区域显示器,大家对此条规范如何理解?还有就是对区域显示器在什么时候设什么时候不设大家如何把握?
免费打赏
hhsscc
2006年10月31日 07:59:36
2楼
每层设一个吧
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 10:43:43
3楼
楼上说的不合适。
规范没有说必须设置区域显示器啊。要求是:系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台以上区域报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台以上区域显示器。
也就是说,你可以用区域报警控制器,就不用区域显示器了啊
回复
ayong423
2006年10月31日 12:08:25
4楼
我做了一个一类汽车库,使用集中报警系统,但是一般的车库不会在每个分区都设置值班室,那设置区域显示器或区域报警控制器有什么意义呢?而且象车库这样人员并不是特别密集的地方是否要设区域显示器呢?
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 12:55:00
5楼
区域显示器或区域控制器不一定要设置在值班室内,只要是专业人员容易到达的地方即可
回复
ayong423
2006年11月01日 17:30:04
6楼
呵呵,我想我还是设了!谢谢了!
回复

相关推荐