听说KVA和KW都是指电气设备的功率,但KVA是指总的功率,而KW是指有效功率,不知这样的理解是否正确?KVA和KW之间如何换算呢?是不是不同的电气设备有不同的换算系数呢?还是有统一的换算公式呢?
听说KVA和KW都是指电气设备的功率,但KVA是指总的功率,而KW是指有效功率,不知这样的理解是否正确?
KVA和KW之间如何换算呢?是不是不同的电气设备有不同的换算系数呢?还是有统一的换算公式呢?
2楼
KVA是指视在功率,KW表示有功功率。
在直流系统中,不存在容性和感性阻抗,所以只有有功功率KW
在交流系统中,容性和感性阻抗的存在,使电压和电流的相位不一致,因而产生了功率因数,有功,无功这些概念。
具体关系随便找本书看看就行了。
回复
3楼
作为一个电源转换单元或者一个负荷,它都有一个指标——S(视在功率),它包含两个因素——P(有功功率)和Q(无功功率),这三者的关系为S等于(P的平方+Q的平方)开根号,至于换算方法主要取决于负荷的另一个指标——功率因素,功率因素等于P/S,满意否。
回复
4楼
非常感谢!
回复
5楼
380V和6000V电机的功率因数范围?谢谢!
回复
6楼
哈哈,三楼说的很详细,又复习了一边
回复
7楼
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,KW表示有功功
率,Kvar表示无功功率。它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率
KVA=UI.(U-电压、I-电流)
这样应该明白了吧
回复
8楼
KVA乘以功率因数等于KW、
回复
9楼
cosФ如果忽落不记的话.1KVA=1KW还对啊?
回复
10楼
回复
11楼
电功率的三个概念:有功功率、无功功率、视在功率。
KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,
KW表示有功功率,
Kvar表示无功功率。
它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率 KVA=UI.(U-电压、I-电流)
回复