请教KVA和KW之间的关系
stanleyshen
2006年10月30日 22:16:35
只看楼主

听说KVA和KW都是指电气设备的功率,但KVA是指总的功率,而KW是指有效功率,不知这样的理解是否正确?KVA和KW之间如何换算呢?是不是不同的电气设备有不同的换算系数呢?还是有统一的换算公式呢?

听说KVA和KW都是指电气设备的功率,但KVA是指总的功率,而KW是指有效功率,不知这样的理解是否正确?
KVA和KW之间如何换算呢?是不是不同的电气设备有不同的换算系数呢?还是有统一的换算公式呢?
免费打赏
dennonggai
2007年06月01日 23:04:51
12楼
学习了,以前搞了很久都没弄清楚是怎么回事,现在终于明白了^_^
回复
liming5260
2007年07月31日 12:18:50
13楼
KW 除0.9乘1.732=KVA
回复
hubangnan
2007年09月30日 22:21:11
14楼
13楼真是胡说,应该不是学电的吧.kVA和kW只是单位.七楼还差不多.
回复
xjw2006
2007年10月01日 09:26:47
15楼
回复
panzixia009
2007年10月08日 15:52:09
16楼
作为一个电源转换单元或者一个负荷,它都有一个指标——S(视在功率),它包含两个因素——P(有功功率)和Q(无功功率),这三者的关系为S等于(P的平方+Q的平方)开根号,至于换算方法主要取决于负荷的另一个指标——功率因素,功率因素等于P/S,满意否
顶下。
回复
zuohuaiyong321
2007年10月10日 17:10:52
17楼
好!
回复
zuohuaiyong321
2007年10月10日 17:12:20
18楼
作为一个电源转换单元或者一个负荷,它都有一个指标——S(视在功率),它包含两个因素——P(有功功率)和Q(无功功率),这三者的关系为S等于(P的平方+Q的平方)开根号,至于换算方法主要取决于负荷的另一个指标——功率因素,功率因素等于P/S,满意否
顶下。
回复
zuohuaiyong321
2007年10月10日 17:13:36
19楼
电功率的三个概念:有功功率、无功功率、视在功率。
KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,
KW表示有功功率,
Kvar表示无功功率。
它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率 KVA=UI.(U-电压、I-电流)
回复
xiaomimail
2007年10月29日 18:22:32
20楼
在纯阻性负载中cosФ=1年 可以视为1KVA=1KW 但是在感性和容性负载下就是有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ
而视在功率 KVA=UI
回复
yuhuabin
2008年08月25日 07:41:26
21楼
各位好像说的都很有理由,但现在问题是怎么给出功率因数呢!他却是个未知数.
回复

相关推荐