电机起动
lblong33
lblong33 Lv.2
2006年10月30日 20:38:39
只看楼主

小弟最近学习电机,书上说10KW一下的可以采用直接起动,大于10KW的要采用降压起动,但看了单位里一个项目实例,用的是75KW的电机,却还是直接起动,不明白到底什么时候要用降压起动?到底谁是对的??

小弟最近学习电机,书上说10KW一下的可以采用直接起动,大于10KW的要采用降压起动,但看了单位里一个项目实例,用的是75KW的电机,却还是直接起动,不明白到底什么时候要用降压起动?到底谁是对的??
免费打赏
chengjieleeman
2006年12月21日 19:11:34
2楼
看你变压器的容量,我单位200KW以下都是直接启动,200KW以上才用软启动器
回复
panshuoguang
2007年01月13日 22:55:10
3楼
这个问题是有电机的启动系数来决定的。不是书上说的那样,10KW以下的采用直接起动,大于10KW的采用降压起动,那它的依据是什么呢?每遇到一个问题,要了解它的依据是什么。
电机的启动系数=电动机的容量KW/电源(变压器)的容量KVA
当电动机的启动系数小于0.3时,电动机可以直接启动。
当电动机的启动系数大于0.3时,电动机需要考虑降压启动。
在选择连接导线的时候,要考虑电动机的瞬间启动电流和导线的载流量。
回复
weikkf
2007年02月28日 14:57:33
4楼
和你的电源容量有关的
回复