这台设备的控制电路应如何设计
zhong-wei-jie
2006年10月30日 18:47:53
只看楼主

我在一本教科书上看到了大概是用于化工系统的《液体混合加热装置》,其控制系统要求如下:1)启动时,接通Y1,液体A流入,当液位达到传感器S2的高度,S2发出信号,切断Y1接通Y2;2)Y2接通,液体B流入,当液位达到S1, S1发出信号,关断Y2,接通M;3)M接通,搅拌液体,使之混合。3分钟后,自动切断电动机M.同时接通加热器R;4)R接通,对液体进行加热。当液体温度达到设定温度,S3发出信号,切断R,接通Y3;

我在一本教科书上看到了大概是用于化工系统的《液体混合加热装置》,其控制系统要求如下:

1)启动时,接通Y1,液体A流入,当液位达到传感器S2的高度,S2发出信号,切断Y1接通Y2;
2)Y2接通,液体B流入,当液位达到S1, S1发出信号,关断Y2,接通M;
3)M接通,搅拌液体,使之混合。3分钟后,自动切断电动机M.同时接通加热器R;
4)R接通,对液体进行加热。当液体温度达到设定温度,S3发出信号,切断R,接通Y3;
5)Y3接通,打开出口阀,排出液体。定时2分钟,液体排完,切断Y3,接通Y1.进行下一次进液。
6)按停止按钮时,要等待整个循环结束,即待回内液体排完,切断Y3,不再接通Y1,停止工作。
这个控制电路应如何设计才能满足控制要求。
建议将搅拌和加热合并同时进行,保证液体均匀加热。


1162205271893.JPG

免费打赏
w46
2006年11月02日 10:45:30
22楼
S1、S2的常闭触点改为KA2、KM1的常闭触点为好。理由你自己可以想想看。
回复
zhong-wei-jie
2006年11月02日 10:52:26
23楼
好,那就采用以下电路。
回复
w46
2006年11月02日 12:21:41
24楼
KT3的时间如何设定?
回复
zhong-wei-jie
2006年11月02日 13:37:54
25楼
预停是为了处理一些《事情》。经几次试验,调节KT3的延时足够长,甚至半个班,使S3测得的温度至其触点能够释放,KT2便失电,而使KT2的延时触点断开,KT3的瞬时断开触点才恢复闭合,毕境KT3有失电的时后。
嫌KT3的延时太长,按SB02解除,就可恢复循环。
KT2(1-2)触点还是有用的,它保证KA4常闭点在循环结束时才起作用。
回复
w46
2006年11月02日 15:11:55
26楼
哦,是的。在进A料的时候就有用了。
回复
zhong-wei-jie
2006年11月02日 16:54:32
27楼
也可以采用下图原理,更加简单。
取消KA4、SB01和SB02,将KA4的常闭点改成带自锁的按钮,断开为预停,接通为连续。
回复
zhong-wei-jie
2006年11月02日 21:25:04
28楼
其中一种分析方法
回复
zhong-wei-jie
2006年11月02日 21:25:36
29楼
其中一种分析方法
回复
zsyndq
2006年11月03日 16:41:42
30楼
好强的的议题,既可学到PLC,又可学电磁继电器的控制原理,得益不少
回复