有做过高层变频恒压供水的吗?生活用水
herculis
herculis Lv.4
2006年10月30日 17:36:49
只看楼主

目前接触到这个项目。24层,原来有高位水箱,但业主认为存在二次污染较严重。希望改造成变频恒压供水系统。大家认为可行性怎么样?我没有这方面的经验,希望得到指教。

目前接触到这个项目。24层,原来有高位水箱,但业主认为存在二次污染较严重。希望改造成变频恒压供水系统。大家认为可行性怎么样?我没有这方面的经验,希望得到指教。
免费打赏
gsl001
2006年10月30日 19:38:19
2楼
从理论上讲,是可行的。但是,用高位水箱的方式更为节能。如果业主更注重水质的话,还是变频恒压供水比较好。

变频恒压供水也有很多选择:
1、是一台变频,其它工频
2、所有泵全部泵都变频
3、主泵+辅泵,主泵变频
变频供水应设气压罐。
如果楼主在陕西的话,可以联系我。QQ:343793196
回复
herculis
2006年11月13日 15:02:22
3楼
谢谢楼上。我是上海的。
回复