变频供水的水箱容积如何确定?
linzhong
linzhong Lv.2
2004年04月12日 16:44:26
只看楼主

最大小时用水量+0.12最高日用水量-补水量是否正确100户住宅取18M

最大小时用水量+0.12最高日用水量-补水量是否正确
100户住宅取18M
免费打赏
青青菜
2004年09月07日 11:00:11
22楼
学习中。受教不少啊
回复
gjx_foshan
2004年09月13日 17:07:46
23楼
变频系统不用设水箱
回复
jnddt
2004年09月20日 23:10:44
24楼
楼主说的是不用水池,用水箱,考虑节约成本因素的话,我认为能保证两到三小时用
水量的水箱就能满足设计
回复
canline
2004年09月21日 09:22:33
25楼
大家还别说,我最近就处理了一个这样的问题,他们采用的是变频,却用用水箱
供水,结果高峰用水时,那些宿舍还是没水用,压力都浪费了,变频泵结果就成
了摆设了。也不知道他们设计的时候怎么想的。
回复
ggen
2005年04月11日 15:25:32
26楼
引用 ] 2004-09-20 23:10:44 第 24 楼


楼主说的是不用水池,用水箱,考虑节约成本因素的话,我认为能保证两到三小时用
水量的水箱就能满足设计

同意inddt的建议
回复
果汁
2005年04月12日 17:13:15
27楼

形象!
回复
sly1314
2005年04月12日 17:40:22
28楼
变频供水实质是稳压泵加变频器,因此水箱的大小与变频没有关系,只要根据生活用水水量,计算水箱即可。
回复
cm99
2005年07月18日 10:04:48
29楼
水箱是地下水池,根据用户的最高时用水量确定比较合理
回复
lbyxiaoyang
2005年09月13日 11:46:16
30楼
他的意思是在下面设一个水箱,相当于设一个水池,用于缓冲市政管网的压力。一般自来水公司都不让从市政管网抽水的,用一个水箱就可以起缓冲作用,而且可以保证生活用水的水质问题,
因为如果间水池的话,,二次污染比较严重。我们这里是广东的,当地自来水公司要求只要设一个15立方米的水箱就可以。
去年我设计的项目就是这样的。
回复
zhujing1106
2005年09月14日 17:00:22
31楼
不知道你指的是入口前相当与水池的水箱还是指出口的隔膜罐?如果是入口的水箱的话就跟系统是否变频没有什么关系了,如果是隔膜罐的话就跟系统中并联的水泵里最小的那台的流量来决定的,有一个公式:V=Q*1000*(1+Psel+ON/OFFband)/(4Nmax*ON/OFFband*k)
V=罐容积
Q=流量(非变频系统中等于最小泵的额定流量,变频系统中等于最小泵的额定流量的25%)
ON/OFFband=设定点与停止压力之间的差异
Pset=设定点
K=0.7(变频系统)
0.9(非变频系统)
Nmax=每小时开始或停止的最大数值
回复

相关推荐

APP内打开