变频供水的水箱容积如何确定?
linzhong
linzhong Lv.2
2004年04月12日 16:44:26
只看楼主

最大小时用水量+0.12最高日用水量-补水量是否正确100户住宅取18M

最大小时用水量+0.12最高日用水量-补水量是否正确
100户住宅取18M
免费打赏
lyxg666
2004年06月18日 18:36:24
12楼
星光主要产品,高效节能自动净水变频供水设备,无需修建水池节省投资、绿色环保、无二次污染,内置自动净水装置,可降低水泵磨损,降低水泵噪音,经国家权威机构实地监测认定,与常规变频供水设备相比可节约电能40%-80%以上。适合多层及高层建筑生活用水,与自来水公司分区供水使用,在全国较多城市中被自来水公司推荐使用,尤其受到房地产开发商及物业管理所青睐.
0379-3789130 ////13592064555 //////王光辉
公司名称:中国洛阳市洛龙区星光机械设备厂
所属行业:制造行业/机械/设
回复
yx607
2004年06月18日 21:28:14
13楼
一定要用水箱吗?能否改用无负压变频恒压供水呢/
回复
syj
2004年06月18日 21:38:46
14楼
如果是山东地区的用户,请与我联系。
济南自来水公司--普利水处理设备开发中心
电话:6074032.13905417423
回复
jghlym
2004年06月19日 23:03:17
15楼
你说的水箱大概是缓冲水箱,给排水设计规范上已有明确规定.
回复
guoli007
2004年06月20日 06:59:46
16楼
我们公司的专利产品智能补压变频供水设备将水泵直接与自来水管网串联,根据进水压力和出水压力的情况,经过电子模拟水池控制和电子自动跟随控制,再根据智能模糊控制和自动补压控制,使供水压力自动调节,独特的设计,使管网与用户可靠隔离,避免管网形成负压,是国内目前最先进的供水加压模式。
彻底消除二次污染,节电30%以上,真正的绿色供水。
联系电话:13854135740/05316169359
E:gaodong007@163.com
回复
mygwater
2004年06月20日 07:18:45
17楼
上面同行说的形象,确实是啊!为什么还要水箱呢?是不是充分考虑到供水安全啊?建议要么水箱,要么变频。 说得好,
可能他的市政管网不让直接抽水,设计的泵前水箱,但是不是你这种算法,按照水池算,按照0.05-0.08最高日水量估算就可以了。
回复
pushion
2004年06月21日 11:06:32
18楼
一般来说,普通变频加压供水设备需要设置一个缓冲水池,可将水池容量适当放大,这样在停水停电时能保证6~8小时的低谷用水量,一般停水时间不会超过12个小时.如果使用直联无负压变频供水系统,在规范上有明文规定不能将二次加压供水设备直接接入市政供水管网,另外,一旦停水,直联无负压变频供水系统只有负压抑制器中的少量水可供使用.100户建议取20M3,另外要考虑市政供水管的管径大小.如果你的资料详细一点,我可能可以计算得更准确一些.
回复
qja989
2004年06月21日 11:21:00
19楼
搞不懂在说些什么?
回复
lgs0502
2004年06月21日 13:59:30
20楼
变频两种形式:
1.地下水箱+变频泵+用户
2.市政给水管+变频泵+用户
真有不懂的人吗?
回复
jrodjordan
2004年09月07日 10:39:41
21楼
太先进了,居然是变频泵加水箱
回复