图片中的话出自同一高校教师,他和人家争论的话题是3个,分别是1、这位教师说水泵的4项式应该满足左右两边量纲和谐;2、他说(他们讨论的是空调水路)闭式空调水系统H=SV^23、他说压缩机的高低压端用普通截止阀门连通,并人工调节制冷剂的旁通量大家如果自己遇到这样的老师就自认倒霉吧
图片中的话出自同一高校教师,他和人家争论的话题是3个,分别是
1、这位教师说水泵的4项式应该满足左右两边量纲和谐;
2、他说(他们讨论的是空调水路)闭式空调水系统H=SV^2
3、他说压缩机的高低压端用普通截止阀门连通,并人工调节制冷剂的旁通量
大家如果自己遇到这样的老师就自认倒霉吧
2楼
误人子弟啊!如今的大学不再是像从前了,教师不注重教学,只想着捞钱!学校学习的氛围大不如前了!政府的扩招,使得生源的质量下降!大学生毕业就是失业!迫使一些有志青年读研考博,无奈,社会被逼的!无奈啊!
回复
3楼
董老师常年在网上对并联水泵的衰减问题大谈特谈,并反驳《空气调节设计手册》797页、周邦宁、红宝书等关于水泵并联运行时Q(两台水泵并联运行时的流量)<2Q1(单台水泵的流量)的观点,
dongzhesheng提出了闭式空调水系统H=SV^2的观点
现在我就用闭式系统的概念证明董老师这个观点是错误的
论点:董老师闭式空调水系统H=SV^2的观点是错误的
论据:闭式系统中,水泵的扬程与水泵提升的高度以及动压无关,也就是水泵的扬程克服管路的沿程阻力与局部阻力即H=H1+H2+H3(1)(1),H1——流体的沿程阻力,H2——流体在各弯头的局部阻力,H3——流体在各阀门的局部阻力,
(2),同理假设有一闭式的空调冷却水管路。水泵的扬程H'=H1+H2+H3+H4+H5,(2),
H4——冷却塔的阻力,H5——冷凝器冷却水一侧的阻力
(3),H'=H1+H2+H3+H4+H5=SV^2+H4+H5(3)
S——管路流过管道的沿程阻力、局部阻力数,因为(3)中H4+H5是定值(由厂家提供),所以H4+H5=H‘≠S'V^2
从而从两方面证明了dongzhesheng的错误。
回复