一般市政污水管网的覆土深度是多少啊
landzs
landzs Lv.3
2012年04月29日 15:14:24
只看楼主

一般市政污水管网的覆土深度是多少啊???根据什么确定,南北方差别多少??

一般市政污水管网的覆土深度是多少啊???根据什么确定,南北方差别多少??
若水
2012年04月30日 14:46:55
2楼
基本的就是冰冻土深度,覆土,周边接入管埋深。另外还得考虑上游管道埋深,下游接入管埋深,与其它管道的垂直距离…等等…
回复
huangzhimin
2012年05月01日 13:05:28
3楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 第4.3.8 条规定:一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
回复
lihui2011
2012年05月02日 11:11:19
4楼
单专业来说就是考虑冰冻线、管道上方荷载以及污水支管接入高度,综合来水还需要考虑其他专业管线敷设深度影响,避免造成管线交叉。建议污水管道埋深较深点。
回复
lnq5752
2012年05月03日 09:40:00
5楼
管道的埋深要考虑的因素有1.冰冻2外荷载3管材4管线交叉等.
污水管道还要考虑支管的接入和主管的最终排出的高程控制.
回复
xkcocoa11
2012年05月03日 20:16:42
6楼
个人觉得主要看上下游管线的关系;然后是和雨水管线的关系,是否有交叉,雨水管线的大小也有影响;再次就是要考虑综合管线,电力、燃气、通信、给水什么的,交叉路口覆土2米5的话其他管线较好解决交叉关系,一般沿道路2m左右,看有没有雨水管接入,个人意见,仅供参考
回复
鸿业gps
2012年05月05日 09:15:02
7楼
市政污水管主要接入周围居住小区或厂区的污水管道,居住小区或厂区的污水管道一般较小,较小的污水管道坡度较大,按照0.003~0.004考虑,小区内管道总长应有200米左右,高差在0.7米到0.8米,考虑覆土因素,个人觉得市政污水起点覆土至少控制在1.4米比较好
回复
山泉雾雨
2012年05月06日 09:23:19
8楼
《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 第4.3.8 条规定:一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
回复
一生为水
2012年05月06日 14:21:10
9楼
主要是看周围接入管的标高。
回复
liuyijunyijun
2012年05月07日 13:42:57
10楼
基本的就是冰冻土深度,覆土,周边接入管埋深。另外还得考虑上游管道埋深,下游接入管埋深,与其它管道的垂直距离…等等…
回复
song15157
2012年05月07日 15:32:34
11楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006 第4.3.8 条规定:一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
回复