请问各位室友,市政污水管网可否设置倒虹管?
lhh0824
lhh0824 Lv.2
2003年06月27日 20:54:00
只看楼主

请问各位室友,市政污水管网可否设置倒虹管?该注意什么问题?

请问各位室友,市政污水管网可否设置倒虹管?该注意什么问题?
zidu
2003年06月28日 05:33:10
2楼
因碰到国防光缆,被迫做倒虹管一次,设计没有什么特别要注意的,请参照设计手册.可能管理方面要随时检查.
回复
cxxiaoyu
2003年06月30日 08:30:33
3楼
我想还是尽量不设,因为淤积难处理,不得已设时,要在上游解决沉渣淤积问题。
回复
woya
2003年06月30日 21:34:45
4楼
可以
回复
swallows
2003年07月06日 07:52:37
5楼
当然可以,但要注意:
(1)尽量提高倒虹管内的流速以防止淤积,一般不小于0.9m/s。
(2)穿过河道的倒虹管一般敷设2条工作管道,当水量不能达到设计流速时,可使用其中的1条,暂时关闭另一条。
(3)倒虹管管径不小于200mm,倒虹管水平管外顶距规划河底不小于0.5m,下行上行斜管与水平管的交角不大于30°。
(4)进水井内设置可利用河水冲洗的设施及事故排出口。同时在进、出水井中设置用于调节流量和检修的闸门。
详见给排水设计手册5(P25)
回复
wangjoy
2003年07月21日 10:54:32
6楼
设啊~~~~而且数量很多
回复
zhs-kl
2003年07月21日 11:48:00
7楼
最好不要~
回复
枫松柏
2003年07月21日 11:56:04
8楼
我做过倒虹管一次,设计没有什么特别要注意的,只不过倒虹管管径一定要小一号,好正大流数,避免淤积。
回复
枫松柏
2003年07月21日 11:57:47
9楼
倒虹管是比较重要的,我想使用时还是应该慎重,但有的时候,比不可少,那么就应该谨慎,最好还是不要使用。
回复
wae
2003年07月21日 12:11:17
10楼
可以做!比如过河,比较常见!
回复
飞鱼
2004年09月03日 10:12:40
11楼
很多情况下不得不用倒虹管,比如过河过涵洞
回复

相关推荐

APP内打开