气压水罐的容积
shangzengjun
2004年04月12日 13:06:05
只看楼主

请教各位大侠,喷淋系统高位水箱高度若不能满足水压要求,是否可在水箱旁加增压稳压设备,(我们这的一位审图专家说不能,)若没有高位水箱,那么稳压设备中气压水罐的容积应为多少,是否是3立方米。

请教各位大侠,喷淋系统高位水箱高度若不能满足水压要求,是否可在水箱旁加增压稳压设备,(我们这的一位审图专家说不能,)若没有高位水箱,那么稳压设备中气压水罐的容积应为多少,是否是3立方米。
免费打赏
birdhome
2004年04月12日 13:41:24
2楼
我感觉应该可以,规范有规定的,在设置有困难的情况下可以加气压给水设备
应为三立方,这样就需要几个气压罐.
要是审图的不同意,哈哈哈,
没办法:(
回复
birdhome
2004年04月12日 13:43:07
3楼
对了,如果市政给水是长高压系统也就不用高位水箱了(在满足消防水量的情况下)
不过一般的地方不行
回复
bingbing2000
2004年04月12日 15:38:47
4楼
气压水罐调节容积为450L,设计手册上有介绍的。
回复
linzhong
2004年04月12日 16:35:22
5楼
新规范10.3.2
回复
xerxes
2004年04月19日 08:42:55
6楼
可以考虑
回复
1969yfj
2004年04月19日 22:16:27
7楼
跟审图的较劲。
回复
zms4321
2004年04月19日 23:36:59
8楼
这种方法很常用。这位“审图专家”很有可能没做多少工程,见识少。
回复
1969yfj
2004年04月19日 23:48:03
9楼
我们这地区审图单位给人审错东西了,还较劲,设计人也不让步,最后,审图单位被停半年资质
回复

相关推荐

APP内打开