请教各位大侠,喷淋系统高位水箱高度若不能满足水压要求,是否可在水箱旁加增压稳压设备,(我们这的一位审图专家说不能,)若没有高位水箱,那么稳压设备中气压水罐的容积应为多少,是否是3立方米。
请教各位大侠,喷淋系统高位水箱高度若不能满足水压要求,是否可在水箱旁加增压稳压设备,(我们这的一位审图专家说不能,)若没有高位水箱,那么稳压设备中气压水罐的容积应为多少,是否是3立方米。
2楼
我感觉应该可以,规范有规定的,在设置有困难的情况下可以加气压给水设备
应为三立方,这样就需要几个气压罐.
要是审图的不同意,哈哈哈,
没办法:(
回复
3楼
对了,如果市政给水是长高压系统也就不用高位水箱了(在满足消防水量的情况下)
不过一般的地方不行
回复
4楼
气压水罐调节容积为450L,设计手册上有介绍的。
回复
5楼
新规范10.3.2
回复
6楼
可以考虑
回复
7楼
跟审图的较劲。
回复
8楼
这种方法很常用。这位“审图专家”很有可能没做多少工程,见识少。
回复
9楼
我们这地区审图单位给人审错东西了,还较劲,设计人也不让步,最后,审图单位被停半年资质
回复