一个工程,建筑设计为金属屋面,电气设计用金属屋面做为接闪装置,但是屋面周围是不是要敷设一周避雷带呢?

一个工程,建筑设计为金属屋面,电气设计用金属屋面做为接闪装置,但是屋面周围是不是要敷设一周避雷带呢?
免费打赏
hhsscc
2006年10月30日 14:00:47
2楼
不用了吧
回复
wj98329
2006年10月30日 14:45:46
3楼
要看建筑物的防雷等级及屋面金属板的厚度是否达到要求.具体参见防雷设计规范?
回复
zzhspeed
2006年10月31日 13:40:40
4楼
0.5mm金属屋面可以直接作为接闪器
若屋里有爆炸物,则钢板厚最小4mm
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 15:45:46
5楼
前面论坛里有过几乎一样的话题,我也发表过看法。
4楼说法有误。不是爆炸物,有爆炸物的话建筑物将被划为一类防雷,不可以用金属屋面做接闪器!
室内有易燃物时,铁屋面不小于4mm,铜屋面不小于5mm,铝屋面不小于7mm
回复
蓝鸟
2006年11月01日 15:04:01
6楼
女儿墙上一定需要的.因为女儿墙比屋面高.