请教,变压器选型及损耗
lixia3633
lixia3633 Lv.2
2006年10月30日 11:49:13
来自于变压器
只看楼主

请问,10kv变380V,满负荷功率为1868KW,选多大的变压器。以及有功和无功状态下的用电损耗各是多少。非常感谢你的回复!!!

请问,10kv变380V,满负荷功率为1868KW,选多大的变压器。
以及有功和无功状态下的用电损耗各是多少。
非常感谢你的回复!!!
免费打赏
jian_72
2006年11月09日 14:21:11
2楼
1、1868/0.9/0.85=2442,选2500KVA的变压器;
2、具体损耗可参考相关厂家样本。
回复
eezyz
2006年11月16日 14:16:04
3楼
10kv变380V的干式变压器,最大做到2500kVA了。
回复
songhb2008
2007年03月31日 16:26:18
4楼

为什么这样算?0.9,0.85各代表什么意思?
回复
chengyongkft
2007年04月01日 21:09:17
5楼
负载性质,负载的持续率?变压器型号.......
回复
w2954
2007年04月18日 16:09:32
6楼
为什么这样算?0.9负载性质,0.85负载的持续率?0.9,0.85怎么來的?
回复
w2954
2007年04月20日 19:55:13
7楼
0.9,0.85怎么來的?我想问爲什么不取0.8 0.75
回复
lzw2008
2007年05月10日 11:10:30
8楼


0.9补偿后功率因数,0.85变压器负荷率(0.75~0.85)
回复
ynmldaixinyu
2008年02月01日 11:53:59
9楼
同意
回复
hjw250
2008年02月16日 16:32:48
10楼
同意8楼