水泵进出管可否比消防管网小
flantw
flantw Lv.2
2004年04月12日 11:05:48
只看楼主

各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。

各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。
免费打赏
neardespring
2004年04月12日 16:27:53
2楼
应该可以啊!进水是水到水箱 出水是从水箱出 不存在变径 你可以认为水箱是用来调节用水的即可。
回复
flantw
2004年04月15日 09:14:30
3楼
o 原来这样 谢谢
回复
zzl88
2004年04月15日 09:44:01
4楼
在水泵出水管上用变径管处理,然后才装你的阀门和止回阀。这个问题经常存在的。
回复
ll-327
2004年04月15日 09:53:42
5楼
可以,在水泵出水管上用变径。
回复