我这次是彻彻底底的服了。
zhicaishenpan2012
2012年04月28日 18:42:28
来自于采暖供热
只看楼主

4000平带车道的食用菌加工厂要作地热。而且要求车道下也布盘管。估计铺多厚的混凝土也扛不住10T的运货车来回碾压吧。

4000平带车道的食用菌加工厂要作地热。
而且要求车道下也布盘管。
估计铺多厚的混凝土也扛不住10T的运货车来回碾压吧。
免费打赏
liangqijia
2012年04月29日 20:05:09
2楼
这个没有现成的例子 不好说 普通小车 比如4S店可以
回复
liangqijia
2012年04月29日 20:23:08
3楼
查的资料 说上方承重2T 上限未知。
10T肯定不行。要不就避开
回复
没幸福么
2012年05月05日 22:20:59
4楼
风机盘管不好吗?
回复
fine_2009
2012年05月06日 18:51:42
5楼
这个能不能承受得了应该由结构专业来复核。如果发现承受不了,结构专业还可以提出解决办法,并不是不能做。
回复
asdfg12398
2012年05月07日 09:00:47
6楼
改成顶板辐射,你好我好大家好
回复
xyb-hacking
2012年05月14日 14:16:29
7楼
用地暖专用的安装槽,再布上钢筋,建议和土建设计沟通下,应该能解决问题。
回复
junshaobaobao
2012年05月23日 09:42:41
8楼
甲方提的意见只是想法,他们不懂采暖,最后方案还是要设计定的。
回复

相关推荐