水表分螺翼式和旋翼式,现我小区水厂供压10kg,主管是dn100,供水流量要求50L/S。请问改选哪一类水表,改选用多大的管子
水
表分螺翼式和旋翼式,现我小区水厂供压10kg,主管是dn100,供水流量要求50L/S。请问改选哪一类水表,改选用多大的管子
2楼
只能用螺翼的,而且管道保守估计得250左右。请问这是一个多大的小区,怎么要用这么大的水量?
回复
3楼
只能用螺翼的,而且管道保守估计得250左右。请问这是一个多大的小区,怎么要用这么大的水量?
回复
4楼
根据用水量和你所选用的管径计算出的流速为6.4M/S,超过经济流速几倍,是不经济的,根据经济流速和用水量计算出的管径为DN200,这么大的管径只能选用螺翼式水表。
回复
5楼
我们小区是19层的商住一体的小区。我重兴翻阅了资料,小区室外消防供水量是40L/S,室内供水量是30L/S.其实我一直都怀疑小区供水压力,水表与流量不配。看来果然。谢谢你们。能否推价两本水利计算和流体力学的书。我猛这里这类书很少有卖。如果有相关图书阅览网站更好。 --- ---一颗迫切的星
回复