大家好!我现在正在做一个调节预沉池,我看见很多资料上对于平流式预沉池设计时要么设计多斗排泥,要么是设计机械排泥,我想请问一下,平流式沉淀池设计一个污泥斗,而且采用重力排泥,是否行得通。

大家好!我现在正在做一个调节预沉池,我看见很多资料上对于平流式预沉池设计时要么设计多斗排泥,要么是设计机械排泥,我想请问一下,平流式沉淀池设计一个污泥斗,而且采用重力排泥,是否行得通。
免费打赏
mauvelanping
2004年04月12日 10:24:09
2楼
只设一个斗底部的沉泥会大量淤积,因为无法满足55度以上的坡度,如果满足坡度需要泥斗就太深。还是多斗好,重力排泥可以但排泥管一定要大一些。
回复
wanweiww
2004年04月12日 12:50:36
3楼
谢谢了,那就改成机械排泥了