风量到底怎么定?
cake_01@co163
2006年10月29日 18:25:14
来自于中央空调
只看楼主

我在计算新风加风机盘管时(新风不承担室内负荷,新风和回风灾出风口前混合),遇到:可根据焓湿图确定出风盘的总风量。然而房间要求的新风比总风量还大,请问各位怎么处理的好?加大送风温差?

我在计算新风加风机盘管时(新风不承担室内负荷,新风和回风灾出风口前混合),遇到:可根据焓湿图确定出风盘的总风量。然而房间要求的新风比总风量还大,请问各位怎么处理的好?加大送风温差?
免费打赏
shengqianxiang
2006年10月30日 12:33:01
2楼
新风比总风量还大?你能不能说得详细些,最好把图纸、参数都发上来。
回复
lsy207207
2006年10月30日 20:10:52
3楼
你在焓湿图上的处理过程要清楚,新风量不可能大于房间送风量。
回复
半日浮云
2006年10月31日 09:01:03
4楼


我不太懂你的意思``然而房间要求的新风比总风量还大?
你这是什么房间,还是厂房?
可以说的明白点吗?
回复
liangabc521
2006年10月31日 11:52:34
5楼
一般舒适性空调新风加风机盘管系统用的比较多,但舒适性空调一般不会新风量大于总风量。
另外,一般确定风盘,都是按照冷量来选的,风量按照设备来确定
回复
cake_01@co163
2006年11月01日 12:21:03
6楼
各位可能是我表达的不清楚吧。我根据送风温差(我取的是8度)和热湿比可以定出送入房间的总风量,也就是风机盘管的风量与处理到室内焓值的新风量之和。然而房间的新风量要是根据百分比确定,比如取总风量的15%,那么根据房间的用途和功能再对照规范要求的人均风量的要求,计算后不够满足。我要是反过来根据人数和人均新风量标准,就会出现这样定出来的新风量即使没有总风量大,新风量也大的要命。
回复
rockgen
2006年11月01日 14:15:14
7楼
既然用风机盘管加新风系统,对房间的湿度要求就不会很高。根据负荷选择风机盘管的数量和冷量。新风根据人均新风要求就可以了。
回复
robin00001
2006年11月01日 19:58:45
8楼
风机盘管选型要根据房间负荷选的,一般按冷量选的吧,一般情况下冷量满足风量都可以的(大点就大点),你按冷量选次,再复合下风量,满足就可以了吧,再说现在好的盘管风量是可以调节的,随便说说,不要被我误导,哈哈
回复
hally8341
2006年11月01日 20:46:39
9楼
我觉得比较奇怪,,如果不是你计算出错就是系统选错了,,
回复

相关推荐

APP内打开