二氧化氯的余量问题
niky8053
niky8053 Lv.4
2004年04月10日 21:00:14
只看楼主

二氧化氯的余量如何监测,要怎么控制余量。余量在什么范围比较好。

二氧化氯的余量如何监测,要怎么控制余量。余量在什么范围比较好。
免费打赏
chowwei1978
2005年04月21日 11:46:36
12楼
小弟在做二氧化氯发生器的设备销售,就10楼的问题做个答复,现在市场上的二氧化氯发生器主要是产生二氧化氯与氯的复合型发生器,所以有余氯。


小弟有个问题想问一下:医院污水处理中,有的污水经过预消毒后进入化粪池,这样就必然导至消毒剂进入化粪池,杀死里面的厌氧菌,为了保证化粪池的功效肯定是要先脱掉消毒剂,氯可以用硫代硫酸钠还原,那如果预消毒用的是二氧化氯该怎么办??

QQ:25413959
E-mail:chowwei@263.net
回复
lvan2000
2005年04月22日 13:47:16
13楼
用NaHSO3,Na2SO3,SO2应该都可以呀!
我以前做过医院污水,用ClO2消毒,用NaHSO3脱氯,效果绝对没问题!
只是稍微注意NaHSO3可能带来COD的轻微影响。
回复
fhswjj
2005年04月26日 11:12:24
14楼
回复10楼:在重庆市地方标准:二氧化氯消毒生活饮用水卫生标准(DB 50/2-1997)上有规定。
现全文提供。见附件
回复
fhswjj
2005年04月26日 11:21:50
15楼
回复10楼:在重庆市地方标准:二氧化氯消毒生活饮用水卫生标准(DB 50/2-1997)上有规定。
现全文提供。见附件
回复
tofly
2005年04月26日 12:26:02
16楼
图解:二氧化氯用于游泳池消毒 http://co.163.com/forum/content/1559_308813_1.htm
图解:二氧化氯在自来水中的应用 http://co.163.com/forum/content/1559_308826_1.htm
详解二氧化氯发生器工作原理 http://co.163.com/forum/content/1559_308828_1.htm
图解:二氧化氯用于城市污水消毒 http://co.163.com/forum/content/1559_308834_1.htm
图解:二氧化氯用于循环冷却水杀菌 http://co.163.com/forum/content/1559_308835_1.htm
回复
to_leao
2007年03月16日 16:46:01
17楼
如果使用亚氯酸钠跟盐酸反应产生高纯的二氧化氯,其中是不含氯气的,但是在管网末端,现在的水厂检测的都是余氯,而不检测余二氧化氯。那么添加量该如何控制呢。。添加到水中的二氧化氯又不会产生目前水厂检测的余氯。请高手指点。
回复
zhangxuming1
2007年03月19日 21:15:39
18楼
余氯与二氧化氯是两种不同的东西,为什么有那么多水厂投加二氧化氯而出厂却要检测余氯?这是落后的水质标准跟不上技术的发展的结果!
回复
wunianjia
2007年03月23日 23:26:16
19楼

好问题啊
版主有什么意见啊
回复
wang0210
2007年03月27日 09:39:05
20楼
支持13楼的看法
以前的医院污水处理都是这样解决的
回复
ironware
2007年03月27日 16:04:01
21楼
二氧化氯余量问题正式的建设部下发的城市供水水质标准里有,管网末梢二氧化氯大于等于0.02PPM或总氯大于等于0.05PPM, 至于出厂水卫生部,建设部下发的正式标准里都没有,而且应该说这是科学的,因为每个管网情况都不一样,管网末梢指标统一才科学。
回复

相关推荐

APP内打开