二氧化氯的余量问题
niky8053
niky8053 Lv.4
2004年04月10日 21:00:14
只看楼主

二氧化氯的余量如何监测,要怎么控制余量。余量在什么范围比较好。

二氧化氯的余量如何监测,要怎么控制余量。余量在什么范围比较好。
免费打赏
mauvelanping
2004年04月12日 15:24:14
2楼
测游离CL的含量,可以查《环境监测》,余量根据出水要求定!
回复
fhswjj
2005年03月22日 08:34:08
3楼
可采用五步碘量法进行测量;
现在市面有专门的在线二氧化氯传感器有售;
出厂水:0.05ppm,管网末端:0.02ppm。
回复
netfoo1
2005年03月22日 09:40:54
4楼
用二氧化氯传感器
回复
f12
2005年03月22日 09:48:35
5楼
二楼的回答是错误的了?对吗?
CLO2溶于水,但不与水反应,对吗?
回复
主力后卫
2005年03月22日 11:26:52
6楼
3楼的,我记得余氯量好像管网末端是0.2PPM,不是0.02吧?
回复
f12
2005年03月22日 13:41:28
7楼

你可千万别误导大家呀。二氧化氯余量是0.02PPM,你可以查《给排水手册》第三册新版里有。
回复
chb_cx
2005年03月22日 14:25:46
8楼
<生活饮用水水质指标>上面规定:余氯量出厂水:0.3ppm,管网末端:0.05ppm
回复
f12
2005年03月22日 16:49:59
9楼

出厂水0.05PPM在哪里可以查到?
回复
ludixiaodu
2005年04月20日 12:29:46
10楼
我有疑问:二氧化氯它是利用其自身消毒,而非氯来消毒,如果正规生产的话,二氧化氯产品应该不会有氯气存在?怎么回事?
回复
lvan2000
2005年04月21日 09:59:48
11楼
管网末端的标准,指的是总余氯吧,不可能是“二氧化氯的余量”吧?
况且,总余氯由化合性余氯与游离性余氯组成。
个人理解:测定余氯,简单点用比色法;精确用五步法;自动化用传感器。不过传感器的数据要乘以一个系数,它测不了化合氯的成分。
回复