如下图,负荷开关在断路器前,那么,负荷开关的短时耐受电流需要大于断路器的分断能力值吗?为什么?各额定值又是怎么选呢?
如下图,负荷开关在断路器前,那么,负荷开关的短时耐受电流需要大于断路器的分断能力值吗?为什么?
各额定值又是怎么选呢?
12楼
学习了。。。嘿嘿,这个平台不错 能学到不少东西
回复
13楼
借鉴了,不错
回复
14楼
貌似听过一个讲座,隔离开关在靠近母线侧,也就是在断路器的后面,检修的话也不能先断开隔离开关,好像还是有点模糊。待详解
回复
15楼
高压断路器前后都加隔离开关,低压是电源侧加刀开关
回复
16楼
负荷开关和 隔离开关都是起到隔离的作用!
不同的是负荷开关可以带电拉闸,隔离开关严禁带电拉闸!
回复
17楼
断路器是保护电器,保护线路安全运行的!
断路器前端的线路和隔离电器都是不受此断路器保护的(只有一条出线的过载保护除外),应该跟前级断路器的动作参数相匹配!
回复
18楼
不需要考虑,对断路器而言,只有使用类别是B型时才需要考虑短时耐受电流这个值,使用类别是A型时就无需考虑短时耐受电流了。
回复
19楼
耐受电流和类别有关系?
愿闻其祥