负荷开关与断路器串连的参数选择问题
net.cn.2008
2012年04月27日 17:09:34
来自于断路器
只看楼主

如下图,负荷开关在断路器前,那么,负荷开关的短时耐受电流需要大于断路器的分断能力值吗?为什么?各额定值又是怎么选呢?

如下图,负荷开关在断路器前,那么,负荷开关的短时耐受电流需要大于断路器的分断能力值吗?为什么?

各额定值又是怎么选呢?

未命名.jpg

免费打赏
mqli2004
2012年05月02日 08:54:42
2楼
断路器前一般加隔离开关,有加负荷开关的吗?
回复
yujunsts
2012年05月02日 09:14:10
3楼
断路器后面才能加隔离开关吧???怎么能在前面加隔离开关!
回复
hiker1983
2012年05月02日 10:05:06
4楼
这个问题好像前面有谈过了,隔离开关是加在电源侧的
回复
yangdinglin123
2012年05月02日 10:19:47
5楼
建议你去研究哈常用电气图
回复
henryhan316
2012年05月02日 10:36:05
6楼
研究还是研究了 但是还是不是那么很清楚
回复
206079
2012年05月02日 15:40:40
7楼
电源下来,先隔离开关,再断路器,隔离开关的作用就是有明显的断开点。
现在我们都不用隔离开关了,直接用带锁的断路器。
回复
chjs001
2012年05月02日 22:48:39
8楼
楼主说错了吧低压这边一般都是用隔离开关,可以看到明显断开点作为检修时与电源侧断开,需要注意的是隔离开关没有灭弧能力,不能带负荷拉闸,否则会引起火弧烧伤人或损坏设备更严重造成弧间短路。。。。。事故就大了
回复
ghb2008
2012年05月03日 14:57:55
9楼
谁说负荷开关不能装在断路器前面?!用隔离开关和负荷开关都只一个目的:明显的断开点!
只不过隔离开关比负荷开关便宜,所以很多人用隔离开关。装在前面对以后断路器的停电检修、更换都很方便、安全。你装在断路器后面,那以后更换断路器那还不得把上级开关又关掉!如果上级开关相当远那你还得开车去。。。
回复
wyheag
2012年05月03日 20:30:51
10楼
我想断路器前面不管是隔离开关或则负荷开关,应该都可以,因为它们都有明显的断口了。至于负荷开关的短时耐受电流需要大于断路器的分断能力值,我想是因为负荷开关没有能力开断故障电流所以要大于断路器的分断能力,要不然负荷开关会烧坏吧。个人见解只提供参考
回复
baiyantr
2012年05月03日 23:16:30
11楼
一般我们设计的时候前后都加装隔离开关
回复

相关推荐

APP内打开