请求帮助:关于电力电缆
自控
自控 Lv.13
2006年10月29日 08:28:24
只看楼主

现在有一个车间的总用电电功率为400KW,(全部为三相异步电机),供电距离为200M,请问能否用两根VV22 3*185+1*95 的电缆并联使用呢,不知大家有没有更好的办法去处理.400KW为最大时的功率!请大家多多指教!

现在有一个车间的总用电电功率为400KW,(全部为三相异步电机),供电距离为200M,请问能否用两根VV22 3*185+1*95 的电缆并联使用呢,不知大家有没有更好的办法去处理.400KW为最大时的功率!请大家多多指教!
免费打赏
sweet9161t
2006年10月29日 21:42:18
2楼
应该先算出电流的大小,再查电缆的载流量,如果一要电缆不够,两根并联应该没问题的!
回复
自控
2006年10月30日 08:25:09
3楼
对于两根电缆在并联时应该如何做保护呢?
回复
hanjj9603
2006年10月30日 22:02:00
4楼
2根电缆必须同样大小的,把他们做为1根由他们上一级开关保护就行了
运行是,2根电缆各自带的电流可能有点差别,只要调整一下他们的相对位置
回复
自控
2006年11月01日 09:49:55
5楼
2根电缆各自带的电流可能有点差别,只要调整一下他们的相对位置


此话如何理解