给水管道的设计问题 要橦10层的办公楼有天面水池和地下水池,1到5层为一个公司,6到10层为一个公司,如果要分开计量用水,应该采取哪种供水方式(市政水压只供到5楼)
给水管道的设计问题
要橦10层的办公楼有天面水池和地下水池,1到5层为一个公司,6到10层为一个公司,如果要分开计量用水,应该采取哪种供水方式(市政水压只供到5楼)
12楼
学习一下。。。。。
回复
13楼
6-10变频泵供,或直接用增压稳压设备
回复
14楼
“1-5市政直供,6-10采用地下水池+水泵+屋顶水箱供水.”。因为是公司,属于生产用水,或冲马桶洗个脸之类,水不需要消毒,只是水箱别太大,免得时间长变质
回复
15楼
同意
回复
16楼
分区供水,1-5市政直供,6-10地下室水箱变频供水
回复
17楼
分区供水,1-5市政直供,6-10地下室水箱变频供水。这样两个公司单独计量也方便。屋顶水箱建议给消防专用,给生活生产总是个隐患。
回复
18楼
甲方要愿意,市政能用的话,用无负压比较好
回复
19楼
分高低区,1至5层市政供水,6至10层地下室贮水池加变频泵供水,至于屋顶水箱直接消防专用,这应该是最好的选择
回复
20楼
分区供水,
回复
21楼
市政水压居然能供到5楼。。最少要2.5公斤水压了,水压 水量稳定不?
我们这里一般办公楼直供都只做到三楼的。高峰期水压会下降。
回复