给水管道的设计问题 要橦10层的办公楼有天面水池和地下水池,1到5层为一个公司,6到10层为一个公司,如果要分开计量用水,应该采取哪种供水方式(市政水压只供到5楼)
给水管道的设计问题
要橦10层的办公楼有天面水池和地下水池,1到5层为一个公司,6到10层为一个公司,如果要分开计量用水,应该采取哪种供水方式(市政水压只供到5楼)
2楼
1-5市政直供,6-10采用地下水池+水泵+屋顶水箱供水.
回复
3楼
你这个肯定是分两个区供水,地下水池和屋顶水箱看是消防用还是什么的,要是消防专用就用无负压,要是水量大可以用水池+水泵+水箱的供水方式,但这样要加消毒呀什么的。
回复
5楼
分两区,低压区用市政,高压区,水池加压泵再来一个房顶水箱,如有消防在做考虑,还是分区
回复
6楼
分区供水,1-5市政直供,6-10地下室水箱变频供水。这样两个公司单独计量也方便。屋顶水箱建议给消防专用,给生活生产总是个隐患。
回复
7楼
(分区供水,1-5市政直供,6-10地下室水箱变频供水。这样两个公司单独计量也方便。屋顶水箱建议给消防专用,给生活生产总是个隐患。)
回复
8楼
一至五层采用市政压力供给。
六至十层按当地情况。如果自来水公司允许的情况下,采用无负压供给六至十层。这样的话,不用建水池。泵房也只要五六平方就行了。
如果自来水公司不允许,那就设个水箱采用两组水泵,再整个气压罐。采用变频供水的方式吧。
回复
9楼
现在没见屋面水箱供水了水箱+变频,无负压
回复
10楼
8#楼比较全面,如果水量小,不变频也无所谓
回复
11楼
一至五层采用市政压力供给。
六至十层按当地情况。如果自来水公司允许的情况下,采用无负压供给六至十层。这样的话,不用建水池。泵房也只要五六平方就行了。
如果自来水公司不允许,那就设个水箱采用两组水泵,再整个气压罐。采用变频供水的方式吧