GB 50352—2005民用建筑设计通则8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。各位同行,屏蔽处理的具体做法那位做过,请不吝指教.谢谢!!
GB 50352—2005
民用建筑设计通则
8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:
5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。
各位同行,屏蔽处理的具体做法那位做过,请不吝指教.
谢谢!!
12楼
加一层吊顶?!:o :o
回复
13楼
变电所屏蔽措施(取其一):
1.在墙内和地坪内敷设钢网或在变电所的顶棚明敷铁皮(0.5mm厚),并与接地装置连接。
2.刷屏蔽涂料(亦称导电漆)。涂料主要有:银导电漆、银铜导电漆和镍导电漆,刷屏蔽涂料后,对射频干扰可降低40~80db。
导电漆价格有些贵,每平方米400元左右。
回复
14楼
现在商店有卖孕妇防护服,可保护胎儿,它的构造就是衣服里有用软金属线编织,说是可以放电磁辐射,我想,这金属衣没有接地,有用吗?
回复
15楼
有才...呵呵 ;P ;P ;P
回复
16楼
金属屏蔽 ,加大距离
回复
17楼
当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,变电所屏蔽处理:墙面与天棚抹灰层中铺贴φ1*10*10镀锌钢丝网.这是设计院设计要求的。
回复
18楼
四周墙面、天面、地面都要这样做,并要做好接地。
回复
19楼
屏蔽无须接地,物理实验不是有吗,把收音机放到金属盒子里会没有信号!可见不是因为没接地而不能屏蔽!
回复
20楼
变压器的低频噪音也是很要命滴,有时候比电磁辐射更讨厌
回复