我的一个用户今天打电话过来说,他有一台500KVA的变压器带3台电机,电压掉的很厉害,如果再上第四台的话就投不上了,三台电机是250KW,他认为是无功补偿不够的问题,可我认为不是,但我解释不好,谁能给我一个比较合理的解释啊?
我的一个用户今天打电话过来说,他有一台500KVA的变压器带3台电机,电压掉的很厉害,如果再上第四台的话就投不上了,三台电机是250KW,他认为是无功补偿不够的问题,可我认为不是,但我解释不好,谁能给我一个比较合理的解释啊?
2楼
一台500kVA带3台250kW电动机?变压器容量都不够。
回复
3楼
不好意思,是总共250KW
回复
4楼
线路多长?
线径多大?
估计是线路过长,线径所致。
给个电话,我帮你。(JLJYLSH@163.COM)
回复
5楼
估计是线经太小了.250KW电缆要 250MM以上.低于200就太小了.
回复
6楼
250kwI<500A,变压器500kva I<721A,因此是能带起来的,加上补尝没问题,存在问题1、电缆小拉,2*3(YJV1/C150)2、瞬间启动电流大,估计是后者,不明白13241003941
回复
7楼
变压器小了,建议采用降压启动,不要同时启动。电压正常运转应该不成问题,除非你的线路过长,线径小。