关于结构中吊筋的问题?
zaijianwo007
2012年04月27日 09:22:54
只看楼主

做了一个小框架,原先主梁截面是300*600,后由于师傅要求改成了250*650,这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋。 本人考虑的是主梁刚度增大后,使得次梁在此应力集中,不知道理解是否正确? 这种状态在现实中地震来的时候,是有利因素还是不利? 扩展状态是所有主梁在这种状态,理想的情况下,是刚度加大还是刚度减少?

做了一个小框架,原先主梁截面是300*600,后由于师傅要求改成了250*650,这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋。
本人考虑的是主梁刚度增大后,使得次梁在此应力集中,不知道理解是否正确?
这种状态在现实中地震来的时候,是有利因素还是不利?
扩展状态是所有主梁在这种状态,理想的情况下,是刚度加大还是刚度减少?
zhugeguang
2012年04月27日 20:27:50
2楼
这时候原来主梁上不需要吊筋的地方,出现使用吊筋?是何情况?请把两种计算传上来,学学是怎么回事,谢谢
回复
asayrd
2012年05月02日 11:52:59
3楼
吊筋的问题很少研究,有大虾详细解释下,让俺们学习下!
回复
yobues
2012年05月03日 09:55:14
4楼
按照混凝土规范9.2.11,主梁在梁下部或梁截面高度范围内承受集中荷载时,应全部由附加横向钢筋承担。也就说,在主次梁交接处,都需要设置附加钢筋。附加钢筋包括横向箍筋与吊筋。没有吊筋应该有箍筋,如果啥都没有,说明错了
回复
二锅兄
2012年05月03日 09:57:52
5楼


不知道你所说的是否是主次梁相交处的附加钢筋,这个钢筋是解决集中荷载作用点在顶面以下,防止梁纵向撕裂的。和抗震什么关系。
你这个情况是否是主次梁构成的平面交叉梁,原来主梁的线刚度小于次梁,所以附加钢筋出现在次梁上,而将主梁刚度加大后,导致
了线刚度大小关系的变化,使得支座关系出现了改变,因此附加钢筋也换了位。