柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了 5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线 电压 就没有了 。。。。。现在很是头疼,甲方要给个理由,要反馈。。施耐德厂家这边不肯上门,电话无法得到解决办法。。。 我说下变频 的参数 模拟输入量是 AL2 COM 输入 0-10V 电压 变频 启动 模拟输出量 A01 COM 变频应该反馈 0-10V 在A01参数调的是 电机频率 电压 0-10V 最小 最大 都是默认无问题 应用宏 泵和风机 在监视那项 看到了给定 HZ 也看到了 反馈的 HZ 就是接线后的端子 无反馈。。。 我们那端是 PLC智能模块控制,连接电脑软件控制给出电压,接收反馈的信号。。
