梁绑扎好,模板安装好后,闪光对焊不合格!
tulip3
tulip3 Lv.2
2012年04月26日 20:59:14
来自于建筑施工
只看楼主

不合格,如果不允许双倍取样复检的话,需要如何处理!加固有哪些办法,是否需要设计认可!

不合格,如果不允许双倍取样复检的话,需要如何处理!加固有哪些办法,是否需要设计认可!
免费打赏
qin.jq
2012年04月26日 22:16:47
2楼
对接头加固,附加钢筋较常用,如果方便施工的话,也可以帮条焊。
回复
无间道
2012年05月02日 08:10:04
3楼
第一,应该做双倍松样复试。这是规定。
第二,无论重新的送样试件是否合格,均可以采用绑条焊、搭接焊或搭接连接等多种方法来处理。
对于各种焊接连接,其焊接质量都是存在问题的。90年代后期,全国建筑工程对各类焊接质量进行大抽查,检查统计的结果,合格率只有87%。根本没有达到国家规定的合格率95%以上要求。可见焊接质量确实存在不小的问题。特别是现在的抽样方法,绝大部分是模拟试件,即使是试件合格了,也不能代表焊接质量真正合格。只不过是现在还没有具体因焊接质量不合格,而导致工程质量发生重大问题的案例罢了。所以建议应该优先采用机械连接,它的技术已经很成熟了,且质量保证率也可以达到国家规定的95%以上。
回复
wenbin01
2012年05月03日 09:48:05
4楼
学习了,多谢!
回复
weixing4190
2012年05月18日 16:38:09
5楼
请问一下,你说的话有什么依据没有,我们现在工地上出现了相同的事情,对焊不合格可以采用帮条焊是否有什么规范要求规定的??
回复
zzs05301235
2012年05月25日 14:31:47
6楼
这样等于是改变了钢筋的连接方法,要设计确认才行!
回复
泪桥
2012年05月28日 17:05:10
7楼
直接附加钢筋,焊接就可以了!
回复
yca8330717
2012年05月28日 21:10:31
8楼
1.为了避免类似事件的发生,钢筋闪光焊应在焊接加工后进行取样试验,经试验合格,方可制作和安装,不应在安装后进行试验,否则会造成被动。
2.如果安装后发现接头试验不合格,应取双倍试样进行试验,如仍不合格,应根据接头部位的受力情况进行处理,一般情况下,接头应在受力较小的区域,这时,在征得设计同意后可不作处理,如果在受拉较大的区域,可在每一个接头部位增加一根同直径钢筋,按搭接或焊接处理,无论处理还是不处理,均需有技术核定手续。
回复

相关推荐