GIS出厂试验可以采用变频交流耐压吗?
yonghengchaoyue
2012年04月26日 20:36:38
只看楼主

GIS出厂试验以前一直听说是工频的,可以采用变频交流耐压吗?有没有相应的国标

GIS出厂试验以前一直听说是工频的,可以采用变频交流耐压吗?有没有相应的国标
免费打赏
ggzhangyizhang
2012年04月28日 21:45:56
2楼
最新版的IEC,GIS好像可以用不过频率有限制
回复
lingxuct
2012年04月29日 08:36:26
3楼
交流耐压试验就是用变频交流,是20~300HZ,好象交接试验和预防性试验标准都是这样。
回复
backcom
2012年05月02日 11:29:33
4楼
GIS交流耐压试验一般用串联谐振装置打耐压
串联谐振一般可分为2种 一种是调感式的 (设备笨重 不易携带)一种式调频式的 易携带

工厂做耐压试验 一般用调感式的 频率不变

而在现场做试验一般用调频式的 频率可以变化 一般范围为30HZ~300HZ之间

两者的标准是一样的 只是使用的试验装置不一样而已
回复
yonghengchaoyue
2012年05月13日 15:06:58
5楼
出厂试验有规定吗?
回复
yonghengchaoyue
2012年05月13日 15:07:51
6楼
好像没有国标吧,IEC标准有?国内承认吗?
回复