以下是我计算热湿负荷方法,请指点
1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量
2.计算出新风量
3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,
4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,
5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,
6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以上计算是不用新风机情况下计算方法,计法总觉得存在问题,请各位高手多多指教,感激不尽
32楼
http://co.163.com/forum/content/839_525846_1.htm
也就是我说大冷负荷,小湿负荷为什么不用恒温恒湿计算的原因了。设计院就直接:(混合点晗-室内状态点晗)x总风量=设备表冷器制冷量。这样虽然有偏差,但是也在规范要求范围。但是如果按恒温恒湿处理(混合后处理道露点,再热温升到送风状态点)那设备表冷器冷量和在热量都很大的。
回复
33楼
一楼的计算有误;1:图中没有送风状态点,就不包含消除室内余湿余热的“冷负荷”2.必需计算室内余湿余热,确定ε线,也才能正确画出空气处理过程图3.净化空调送风量较消除室内余湿余热送风量很多,送风温差一般只有2~4℃
回复
34楼
不能清楚地计出热负荷与湿负荷,可以先确定送风温差2~4,在丁送风点不就结了
回复
35楼
你这个送风湿差怎么来的,小了点吧!
回复
36楼
如果有温湿度要求,新得那样算,按你这样算根本就小湿负荷都处理不了.
回复
37楼
不能冬夏一个送风点,加强基础学习
回复
38楼
我实际计算过:2~4℃不小了!
回复
39楼
冬季的送风状态点温度应高于室内温度,因为要克服维护结构传热
回复
40楼
dd:lol :lol :lol
回复
41楼