最近做个别墅项目,大联排,污水出户管很多,最多的地方同一个地方南北两侧的建筑物都出来4根,这8根可以接到一个1m井吗?6根可以吗,好在都不是在一边上。如果错开接入两个检查井单边接4根,感觉也不少。同时地上如果分开做检查井也太多,因为还有雨水(落水管要求接入雨水系统,不让散排)水表井,强弱电井,热表井,地方实在太小。碰到这样的情况大家都怎么处理?欢迎讨论。
1,一是要求圆周长度,看够不够,二是注意要有跌落差。有接入关于出水管夹角要求。300mm落差不受此限。
回复
14楼
做成长方形井就解决了
[
本帖最后由 sqwy66 于 2012-4-28 14:51 编辑 ]
回复
15楼
长方形用的多不
回复
16楼
我也经常碰到这种问题,学习一下
回复
17楼
一遍3根,两边接最多6跟,一般小区里面的检查井多很小的,国标700,上海的最小的480,太多根接不进去
回复
18楼
这问题,的确是纠结,甲方一般不会给那么多地你的。他们都想利益最大化,还想把查检井做在公路上。设计方的,弱势!
回复
19楼
我的方法是,污水尽量往井内排,净水直接在主管道上开口,做暗敷设。
回复
20楼
学习学习,不太了解这方面
回复
21楼
同志们,看这儿.
这种问题真是太多了,
兄弟们灵活点,
四五根管子排在一起接一个圆的排水井,就算井径再大,也让施工人员情何以甚呢.
所以不要慌,
有矩形井啊,
使用矩形井可以解决几根排水出户管在一起的麻烦.
回复