我把送水泵站的水泵和管路放在了地沟中,大家帮忙看看
101spotdog
101spotdog Lv.6
2006年10月28日 11:01:59
只看楼主

因送水泵房内还有3台BAF反洗泵,6台滤池反洗泵,因此水泵总数达到了13台,只好把水泵双行布置。其中,送水泵为单级双吸离心泵4台,反洗泵正在琢磨用单级双吸还是立式离心泵,考虑到占地问题目前倾向于用立式离心泵,大家给点建议。另外考虑到泵房内的交通问题,我把水泵和吸、压水管路都做到了地沟里,如图,大家看看检修会不会有问题?管道外壁与地沟净距500mm,水泵基础与地沟净距200mm,我现在担心水泵电机检修有困难。

另外大家有什么更好的布置方法,请不吝赐教,谢谢!

1162004517035.jpg

免费打赏
101spotdog
2006年10月30日 08:30:34
2楼
自己现顶
回复
cgli
2006年11月17日 10:20:14
3楼
为什么要放地沟里面啊?在上部设计吊车不可以吗?在地沟里面检修多困难啊
回复
101spotdog
2006年11月19日 12:40:28
4楼
13台泵,管线太多,如果不做地沟的话,泵房内的交通很成问题
回复

相关推荐

APP内打开