洁净手术室的加湿量如何确定
yananzhang1982
2006年10月28日 09:47:19
只看楼主

我是刚参加工作对加湿量的确定单位都是估算而且单位没有资历高的,估算也没有一点头绪遇到这个问题很头疼认真计算太麻烦了那位大虾给个简单的方法加湿量是不是只与新风量、排风量以及市内相对湿度有关

我是刚参加工作
对加湿量的确定单位都是估算
而且单位没有资历高的,估算也没有一点头绪
遇到这个问题很头疼
认真计算太麻烦了
那位大虾给个简单的方法
加湿量是不是只与新风量、排风量以及市内相对湿度有关
免费打赏
vincent_nk
2006年10月28日 10:52:14
2楼
加湿量和新风量,回风量,室内状态点有关。
回复
vincent_nk
2006年10月28日 10:52:45
3楼
楼主是不是在天津?
回复
highair2006
2006年11月03日 10:35:57
4楼
手术室定有大量新风,要简化计算过程,就当作室内无湿度改变,仅从新风量着手,其它的可忽略
dw[kg/h] = Ls[m^3/h] x 1.2[kg/m^3] x (wr – wo) [kg/kg-da]
Ls:新风量
wr, wo:室内、新风的含水量。
回复
vincent_nk
2006年11月03日 10:47:26
5楼
手术室的新风量并不大。
回复
xongxing
2006年11月10日 14:57:24
6楼
wr 是含湿量d吗,还是其他的
回复
zwcz_zwcz
2006年11月14日 10:58:05
7楼
加湿量根据处理过程在焓湿图一目了然,但净化空调系统最简单的处理过程应是怎样的?最基本的空调机组功能段应包括哪几段?
回复
lxzhtb
2006年11月20日 14:09:56
8楼
d(kg/h)=1.2XGxX(dw-dn)/1000
Gx-新风量(m3/h)
dw-室内含湿量
dn-室外含湿量
回复
yananzhang1982
2006年11月21日 17:25:57
9楼
谢谢各位的指导
不过我觉得加湿量不仅和新风量有关,是不是还与排风量有关阿?
回复
mayuan089
2006年11月22日 21:01:36
10楼
新风段,初效段,表冷段,加热段,加湿断,风机段,混合段,出风段.
我是做净化项目的.可以交流啊 QQ 254657384
回复
vincent_nk
2006年11月22日 21:07:25
11楼

和排风有什么关系?
回复

相关推荐

APP内打开