12楼
我们这边是要建筑专业先定性,如果是纯粹的小门面,我们一般定性为普通住宅楼,如果是大面积的营业厅(大于300平米),那肯定要定性为商住楼,,那就要设置喷淋啦。但是我们这里是审图的和消防的意见不一样,审图的时候可以不设置,消防大队的非要设置,总是要我们后来改一次图纸,实在是很郁闷,不知道大家的情况有什么不同,不妨晒出来和大家共勉!
回复
13楼
概念错误。
如满足高规中关于商业服务网点的规定则可按普通住宅考虑,不设喷淋系统。
大家还可以看看《商业建筑设计防火规范》中关于小型商业用房的概念。
另外,各地消防部门往往还有特定的要求,做设计前需了解清楚。
回复
14楼
既然定性为普通住宅,按高层建筑设计防火规范的要求可不设喷淋,我上次参加消防学习,编防火规范那教受说可以不设,
回复