技术问题请教
michaelszhangsina
2012年04月26日 05:48:41
只看楼主

公司内要使用应急发电机1000kw的应急发电机作为备用。请教以下问题1 热备用的话应急发电机空载运行时间多长是允许的?2 出口侧配与电网自动转换开关以便主电网失电后切换到应急电源,转换开关选多大的?

公司内要使用应急发电机1000kw的应急发电机作为备用。请教以下问题
1 热备用的话应急发电机空载运行时间多长是允许的?
2 出口侧配与电网自动转换开关以便主电网失电后切换到应急电源,转换开关选多大的?
免费打赏
ffjdlj
2012年05月03日 10:35:08
2楼
首先,发电机组长期空载是对发电机组极为不利的,发电机组80%功率负载运行是最好的工作状态,其次1000KW的双电源切换开关要选择2000A的。合肥润蓝电源设备有限公司官网上又很多关于发电机技术方面的文章,你可以去看看, www.ahfdjz.com柴油发电机组
回复

相关推荐

APP内打开