二类高层商住楼商业部分喷洒系统如何设置?
fdliu
fdliu Lv.2
2004年04月07日 22:19:37
只看楼主

现有一个工程为地下1层、地上16层,1-2层为商业,3-16层为住宅。按规范商业部分应该设置湿式自动喷洒系统,请问各位:喷洒系统还需要设置喷洒水泵吗?

现有一个工程为地下1层、地上16层,1-2层为商业,3-16层为住宅。按规范商业部分应该设置湿式自动喷洒系统,请问各位:喷洒系统还需要设置喷洒水泵吗?
免费打赏
hongfan-1999
2004年04月08日 02:03:28
2楼
要看当地的市政水压是多大了.
回复
ouyibing
2004年04月08日 09:54:00
3楼
计算一下压力损失,看一下市政水压,够就不设,还有市政压力到底是多少,名各位怎么知道的,我们这里的总是说在这个地方大概能到几楼,哎,他们都不知道,我们怎么办。
回复
kenzo_n
2004年04月08日 09:59:29
4楼
个人认为必须设喷淋泵,详喷规第10。2。1条 。这里可以理解为保证水源的可靠性,排除市政停水对系统的影响。

至于该商住楼,个人认为每层的走道也应设喷头。
回复
xiaoxiao
2004年04月08日 10:14:06
5楼
同一楼上的说法.
回复
伯大哥
2004年04月09日 09:22:47
6楼
普通商住楼住宅部分不用设喷头。《高规》7.6.2条;什么是高级住宅?在条文说明2.10、2.11中符合四项标准为高级住宅。
回复
伯大哥
2004年04月09日 09:26:55
7楼
是否要设喷淋泵请看自动喷水灭火系统设计规范。
回复
hdengdeng
2004年04月09日 09:55:13
8楼
水压多少不能估计,要请业主委托供水部门提供二十四小时压力报告,按最低压力来设计。你这工程肯定要水池水泵。
回复
wgs2004
2004年04月09日 10:01:44
9楼
按《高规》7.6.3 商业部分设,其他部分不设。
回复
guilin-gps
2004年04月09日 10:22:22
10楼
要看市政水压了,不过一般来说,才2层我想水压够了吧,不过还要看市政的最低水压了
回复
2003gpsby
2004年04月09日 19:12:35
11楼
上海消防局规定设简易喷淋的