我要做一个循环水泵的变频,用的是ABB510变频器,我们公司从来没有人做过,接好线后,调了几天没有调出来。先前的接法是从压力传感器上引两根线接在变频器的AI1和AGND,再接好功率进线同出线,我们的要求是水泵当车间正常用水时,压力为0.18MPa,当关掉几路水管时,压力升高,不能超过2MPa,最低不能低于1.5MPa,即高于2MPa时频率降低,低于1.5MPa时频率升高.请教怎么接线?怎么设定变频器参数?是否还要外接控制器?
人做过,接好线后,调了几天没有调出来。先前的接法是从压力传感器
上引两根线接在变频器的AI1和AGND,再接好功率进线同出线,我们的
要求是水泵当车间正常用水时,压力为0.18MPa,当关掉几路水管时,压
力升高,不能超过2MPa,最低不能低于1.5MPa,即高于2MPa时频率降低,低
于1.5MPa时频率升高.请教怎么接线?怎么设定变频器参数?是否还要外接控制器?