热水管与电缆桥架能否用同一个金属支架
zhf2409
zhf2409 Lv.2
2006年10月27日 14:54:50
只看楼主

我们的项目上电缆桥架和空调热水管设置在同一个支架上,有人说温度对电缆有不利影响,不知是否如此

我们的项目上电缆桥架和空调热水管设置在同一个支架上,有人说温度对电缆有不利影响,不知是否如此
免费打赏
qylx
2006年10月27日 15:54:23
2楼
热水管与电缆桥架不能共用同一个金属支架。
回复
qylx
2006年10月27日 16:29:28
3楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
9.11.11 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。


回复
zhf2409
2006年10月31日 09:24:06
4楼
谢谢,你是作电气专业的吗?
回复
qylx
2006年10月31日 21:40:44
5楼
知道一点!几面都跑!呵呵。。。
回复
zhf2409
2006年11月02日 14:46:04
6楼
多面手啊,佩服!现在在甲方还是乙方、设计院工作?
回复
qylx
2006年11月02日 22:00:06
7楼
设计院工作!
回复
zhf2409
2006年11月03日 11:05:09
8楼
版主是设备专业吗?做过低温空调吗?
回复
qylx
2006年11月03日 22:18:15
9楼
没有!
回复
zhutianxin
2006年11月04日 15:24:10
10楼
热水要做保温的话就没有问题了 ,新手意见
回复
zjgect
2006年11月29日 15:38:31
11楼


这个问题倒是有点,因为我们用的蒸汽外面是用保温的,但我们走线用的金属软管.绑在上面,可妥善??
回复

相关推荐

APP内打开