我们的项目上电缆桥架和空调热水管设置在同一个支架上,有人说温度对电缆有不利影响,不知是否如此
我们的项目上电缆桥架和空调热水管设置在同一个支架上,有人说温度对电缆有不利影响,不知是否如此
2楼
热水管与电缆桥架不能共用同一个金属支架。
回复
3楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
9.11.11 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
回复
4楼
谢谢,你是作电气专业的吗?
回复
5楼
知道一点!几面都跑!呵呵。。。
回复
6楼
多面手啊,佩服!现在在甲方还是乙方、设计院工作?
回复
7楼
设计院工作!
回复
8楼
版主是设备专业吗?做过低温空调吗?
回复
9楼
没有!
回复
10楼
热水要做保温的话就没有问题了 ,新手意见
回复
11楼
这个问题倒是有点,因为我们用的蒸汽外面是用保温的,但我们走线用的金属软管.绑在上面,可妥善??
回复