1.请问35kV12.5MW主变,接线组别YnD11,中性点是否一定要通过避雷器接地?还是根据调度的运行方式来决定?2. 你好,我也是电力系统的,我们这里的用户工程(我看了有几个厂的),设计做的保护控制用电源,都是通过UPS来的,我感觉很不好,不知道贵局是怎样做的,是上直流还是....?

1.请问35kV12.5MW主变,接线组别YnD11,中性点是否一定要通过避雷器接地?还是根据调度的运行方式来决定?
2. 你好,我也是电力系统的,我们这里的用户工程(我看了有几个厂的),设计做的保护控制用电源,都是通过UPS来的,我感觉很不好,不知道贵局是怎样做的,是上直流还是....?
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月27日 13:53:58
2楼
1.35kV现在有大电流接地系统
2.UPS?其实和直流屏没太大区别,还是直流屏更通用些
回复
forsoother
2006年10月27日 14:07:58
3楼
35kV可以采用中性点直接接地或经小电阻接地,一般是经小电阻接地较多,
如果是10kV以上的变电站,最好用直流屏作为操作控制电源,ups应该也不错啊,只要能保证在事故情况下依然能够正常分合闸就可以。附件是中性点接地方式及其影响的一个论文,可以参考一下。
回复
shaofuqiang1958
2006年10月29日 22:37:26
4楼
UPS和直流屏都可提供可靠的控制电源.
回复