末端风机盘管只有出水,回水回不了是什么原因,系统是大厦供应的系统
lianyunchao11
2012年04月25日 13:14:12
来自于中央空调
只看楼主

末端风机盘管只有出水,回水回不了是什么原因,系统是大厦供应的系统,求高手解答

末端风机盘管只有出水,回水回不了是什么原因,系统是大厦供应的系统,求高手解答
免费打赏
turbo76
2012年05月01日 01:11:26
12楼
“只有出水,没有回水”???看不明白。
回复
ahvrv
2012年05月02日 08:55:59
13楼
检测盘管进、出水压力即可知道原因。
回复
tianyue945
2012年05月03日 12:27:07
14楼
看看是不是Y型过滤器堵了
回复
nkb100
2012年05月03日 14:31:55
15楼
不够力气呀
回复
bill.p
2012年05月06日 22:18:23
16楼
个人感觉管子堵了~
回复
aaativel
2012年05月07日 12:41:07
17楼
盘管出来的水哪来的???
回复
chachababy
2012年05月07日 13:21:01
18楼
出水回水不是一个吗,水路不同或者堵死或者扬程不够或者排气阀不好使集气,我就想搞明白楼主怎么知道风盘有进水或者有出水,铜管又不透明,风盘前后没有压力表
回复
jiangyujiang
2012年05月08日 11:07:39
19楼
1 水泵选型 2风机盘管的阀门问题 3气塞 4.系统的设计有问题。设计到施工仔细检查一下
回复
midea__hp0415
2012年05月08日 15:11:24
20楼
是不是水泵扬程选小了
亦或是风盘里堵塞了?
回复
adingkgb
2012年05月08日 17:34:43
21楼

大概楼主拧开供水管,有出水。再拧开回水管,还是有出水(他以为回水管应该是往里吸水),所以就发帖了。