关于条形基础底板的配筋
linbinhai
linbinhai Lv.2
2012年04月25日 11:07:46
来自于地基基础
只看楼主

刚设计了一个5层单跨带悬挑3200的宾馆,基础采用条基与部分筏板基础的形式。筏板400厚配筋双层双向14间距200,条形基础底板h1=250,h2=50.梁宽600x1000,板宽1500.配14间距250.请高手指点一下我条基的底板配筋间距有无问题。规范上筏板基础钢筋间距不大于200,但条基是否有此要求?在哪本规范第几条查到?

2012年04月25日 11:58:01
2楼
无论筏板基础还是条形基础的结构配筋的构造,都来自混凝土设计规范的规定,基础规范只是解决地基和基础的专业问题。不解决配筋的问题。
至于配筋是否合适,那是你自己计算的结果,别人无法判断。
回复
lhq_16999
2012年04月25日 20:16:33
3楼
我们做过的工程条基底筋间距一般没有超过200,大多在100--150之间。
回复
zhugeguang
2012年04月25日 20:41:02
4楼
地基基础规范:8.2.1 扩展基础的构造,应符合下列规定:
3 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不宜小于8mm;间距不宜大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的15% 。当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于40mm;无垫层时不应小于70mm;
规范说的多清楚啊!另外,在地震设防区,单跨框架再加上悬挑,十分不好的结构形式,抗规:6.1.5 甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
回复
zl0309
2012年04月26日 16:04:23
5楼
单跨的还能做?还是宾馆?
回复
linbinhai
2012年05月13日 16:24:59
6楼
是宾馆呐!悬挑的那端挨着老楼贴建的,设了100的抗震缝,如果做两跨的话柱子与老楼基础打架了,只能做单跨带悬挑2400的框架结构。
回复
caojz1609
2012年05月14日 14:42:08
7楼
不错啊! 真的实用!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
ttd110
2012年12月08日 11:00:33
8楼
不错啊! 真的实用!
回复
一只小兔纸
2013年10月24日 11:36:04
9楼
不错啊! 真的实用!
回复
hbdkylj
2013年12月02日 10:29:06
10楼
不错啊! 真的实用!
回复
wx_1660820166726
2022年08月19日 17:25:52
11楼

不错啊! 真的实用!

回复

相关推荐