6层框架,1、2层是网点,3-6是住宅。请问这样的楼板配筋可以直接在上面砌墙吗如果不可以砌墙,目前楼板混凝土工程已经结束了,有什么好的补救措施
6层框架,1、2层是网点,
3-6是住宅。请问这样的楼板配筋可以直接在上面砌墙吗
如果不可以砌墙,目前楼板混凝土工程已经结束了,有什么好的补救措施
2楼
楼板混凝土工程已经结束,还是用隔板吧。
之前应该设置墙下加强筋的。
回复
3楼
告诉你吧,不行!!!!!目测一下估计有3米宽吧。。
回复
4楼
这样的情况可以不配筋,设计师按照等效均布荷载来进行设计方面的考虑的。最好宜在有墙的位置下面增加一组构造钢筋。使之形成板带加强配筋的形式。这是比较常用的设计方法。
回复
5楼
之前遇到这样的情况也是在墙下的位置放2根通长的Φ16的钢筋
但是这回说实话我是我马虎了,
我想以后卫生间四周浇筑上翻梁的时候在里面加两个通长的钢筋是不是可以呢
回复
6楼
建模的时候设置虚梁,要把隔墙的荷载输上去,PKPM不会对虚梁进行配筋,板配筋时对该处加强。2跟14或者16
回复