由『tht10536君』贴,而提及的风、水井问题!
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年10月27日 09:54:43
来自于中央空调
只看楼主

风井,一般是贯通的,用于排出室内的有害气体等等;水井,绝对不能贯通,必须封闭(消防规范要求),用于管道安装。风进,与室内连接是封闭的;水井,是将室内管道与水井中的管道连接的。连接处的管道套管要求封闭(如果设套管的话)。风井,是一个相对完整贯串建造物的管道状物----土建预制、或砌筑的;水井,每层要设检查门,以便检修管道。风进,要严密,不偷风;水井,无此要求。风井,应满足排风要求;

风井,一般是贯通的,用于排出室内的有害气体等等;
水井,绝对不能贯通,必须封闭(消防规范要求),用于管道安装。

风进,与室内连接是封闭的;
水井,是将室内管道与水井中的管道连接的。连接处的管道套管要求封闭(如果设套管的话)。

风井,是一个相对完整贯串建造物的管道状物----土建预制、或砌筑的;
水井,每层要设检查门,以便检修管道。

风进,要严密,不偷风;
水井,无此要求。

风井,应满足排风要求;
水井,除应满足管道安装的要求外,还应考虑管道的急修、检修、管道的更换等等。
免费打赏
somebody665
2006年10月27日 09:57:04
2楼
补偿一点:

上贴中提及的水井是指管道井、风井是指通风道。
回复
tkdy2002
2006年10月27日 13:05:52
3楼
呵呵
替偶同学谢谢你
回复
变风量顾问
2006年10月27日 16:35:43
4楼
还是不明白阿,说的太笼统了!!!!!!!!!!
回复
tht10536
2006年10月29日 22:11:29
5楼



首先,谢谢
我们已经跟甲方商量了 还是按原来的方案做 因为建筑以做好 20多m的4m2管井,要是在里面隔开也不好作。如果甲方反对只好在里面砌砖了
回复
tht10536
2006年10月29日 22:14:58
6楼
管井是负压应该不会有多少风漏出来吧,在检修水管的时候我认为。 主要问题可能涉及到消防问题
回复