民用高层建筑室外上水管共振现象的噪音,急急急!
qiulin6699
qiulin6699 Lv.2
2006年10月27日 08:56:33
只看楼主

民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),已影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !

民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),已影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !
免费打赏
somebody665
2006年10月27日 10:10:39
2楼

1、室外管道是否设置固定墩?
2、管道进室内是否用柔性套管?
回复
qiulin6699
2006年10月27日 10:18:54
3楼
管道为直埋,没有支墩,进室内(副一层水表间),为柔性套管。现象为低频的振动和类似水泵的嗡嗡声。
回复