请教各位,配水井的大小一般是怎么确定的...阀门井什么情况下可以代替配水井
请教各位,配水井的大小一般是怎么确定的...阀门井什么情况下可以代替配水井
2楼
没人知道吗,设计过这种的井的进来说说
回复
3楼
不知道配水井为何物的人同求解
话说,我设计给水管道的时候,井类里面没有配水井啊
回复
4楼
配水井有这样叫的吗???
配水管还差不多。
回复
5楼
一般来说,很少有配水井的叫法。阀门井的大小可以查阅标准图集,如果你说的配水井就是简单的分配水量的阀门井,可以根据井里阀门大小、管线的复杂程度、配件的数量参照阀门井的标准图集就可以。
回复
6楼
我觉得代替不了,配水井当然是配水用的啦,一般会比较深,然后利用深水压力把水压到受水处,阀门井一般都达不到配水井的深度和容量,阀门井主要是用来安装检修阀门的
回复
7楼
1、确定水力停留时间,一般按10min考虑。
2、按流量公式计算体积,但一般多5%的加无效面积。
3、再根据厂高程布置和配水管的规格及进水水位、出水水位。
设置配水井一般为了确保进厂水的稳定,所以,配水井和阀门井是两个概念,无法代替!
回复
8楼
阀门井与配水井功能不一样,不是同一类构筑物,无法替代
回复
9楼
恳求解答
回复
10楼
永远不可能替换,天壤之别
回复
11楼
感谢各位的回答,如果就分配流量这点上,这两个井可以替代吗
回复